    ANALOG Vystup

    Mervis
    3
    6
    1571
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • O
      ondbyr2561 last edited by

      Nedari se mi nastavi na analog vystup volty stale mi to dava 1 V nevim kde nastavit volty potrebuji ridit trojcestny michaci ventil presny typ ESBE ARA659 zapojeno dle obrazku 3c021999-7fe8-4a56-a775-587407d43614-image.png . Kdyz nastavuji vystupy nevim kde nastavit hodnoty Volty sede nejde editovat d0677eb0-4ee7-4bbb-a0fc-1abdf0fc0c17-image.png a potom v nahledu je regulovana teplota nastavena nasledovne prosim co je spatne na rele to jede ale analog vystup ne potrebuji at ventil mi namicha medium na kontantni hodnotu napriklad 30 C9f91bb3e-7429-4df0-9f52-69ba28b9950d-image.png

      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Z
        zdenek_rusek @ondbyr2561 last edited by

        @ondbyr2561 Dobrý den, výstupem FBD bloku B31 je booleanská hodnota (True/False), kterou přivádíte na analogový výstup, proto se Vám na výstupu ukazuje pouze 1V. Pro správnou funkci trojcestného ventilu musíte přivést analogovou hodnotu (datový typ "real") na analogový výstup.

        Zkontrolujte, zda máte správně nastaven AO jako napěťový výstup, měl by být takto nastaven defaultně.

        8d4ae740-9d74-46f9-93e0-d0b3411de21a-obrazek.png

        Jako inspiraci posílám návrh řešení s použitím bloku "Advanced PI Controller", které ošetřuje i chybu ekvitermní křivky.

        49485f43-943c-40cd-a3c1-ba3a3c942cc5-obrazek.png

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          ondbyr2561 last edited by

          Analog hodnotu tam nemam viz 17188d45-7bb1-4aa1-bdde-ff2e3875fce3-image.png

          Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Z
            zdenek_rusek @ondbyr2561 last edited by

            Dobrý den @ondbyr2561,

            bohužel nerozumím Vašemu dotazu. Pro upřesnění můžete kontaktovat naší technickou podporu.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Z
              zdenek_rusek @ondbyr2561 last edited by

              @ondbyr2561

              Zasílám po tel.rozhovor schéma zapojení AO ... obrázek je platný i pro Analogové výstupy.

              3e473a63-ed8c-4654-9349-36ed1f18ed8a-obrazek.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                juryn last edited by

                Ke cti Unipi je, že mají dostupné srozumitelné návody a popisy co a jak. Alespoň ty základní věci. A popisy funkčních bloků v nápovědě s příklady použití (někde chybí) jsou taky dostačující.
                K analogovým výstupům je vše potřebné zde > https://kb.unipi.technology/cs:hw:02-neuron:description-of-io:05-description-of-ao
                a zde > https://kb.unipi.technology/cs:sw:01-mervis:analog-outputs-hidden
                Pokud to pro pochopení nebude stačit, tak by asi bylo lepší požádat někoho o vytvoření programu...

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • First post