modbus registry High Word a Low_Word nejsou za sebou
-
Přečetl jsem si návod jak v Mervisu číst 32 bitové čísla
https://kb.unipi.technology/cs:sw:01-mervis:connecting-to-modbus-slave-device-hidden
Jak prosím ale číst dva registry High Word a Low Word když nesou vedle sebe, ale mezi nimi jsou i jiné registry? Například registr 653 Low Word a 659 High Word. -
@tomasmedek said in modbus registry High Word a Low_Word nejsou za sebou:
Přečetl jsem si návod jak v Mervisu číst 32 bitové čísla
https://kb.unipi.technology/cs:sw:01-mervis:connecting-to-modbus-slave-device-hidden
Jak prosím ale číst dva registry High Word a Low Word když nesou vedle sebe, ale mezi nimi jsou i jiné registry? Například registr 653 Low Word a 659 High Word.Dobrý den,
toto bohužel jen tak možné není, není to úplně standardní případ.Teoreticky by se dalo číst celou oblast jako byte array a pak to řešit tranformací a poskládáním, ale to už vede na ST.
-
@cleve
děkuji za odpověď. Prosím není někde nějaký příklad jak to udělat? -
Dobrý den, @tomasmedek
příklad nemáme, takto specifická věc není součástí standardní neplacené podpory.