      Hezký den,

      potřeboval bych poradit, jak přes modus zapínat relé. Mám Neuron a na něj napojenou Sx40 s relé výstupy. Něco z toho čtu, i když mi není jasná ta hodnota na asi třetím registru. Vše by mělo být vypnuté.

      Tedy otázka, jak nastavit ty modbus bloky, abych poznal v jakém jsou relátka stavu a jakou hodnotu do nich posílat, abych je zapnul a pak zase vypnul.

      Díky moc.

      Lukáš L.

      Screen Shot 2025-02-05 at 23.19.50.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        cleve administrators last edited by

        Dobrý den @SorakCz,

        doporučil bych zařízení vyčítat přes Evok, v tom případě k němu budete přistupovat stejně jako k IO na jednotce, odkaz do dokumentace. Pokud si to nepřejete, mapy registrů Modbus naleznete na našem KB.

        Best regards,
        Kryštof Černý - Unipi engineer