    • Axon M205 Modbus Wrong telegram :05

      Po několika měsících provozu přestaly reagovat vstupy a výstupy na M205. Web rozhraní a 1W fungovalo normálně.
      Po připojení Mervis IDE v režimu debug, bylo v port monitoru ModbusTCP za každým pokusem o komunikaci "Wrong telegram :05"
      Restart z IDE nepomohl, takže nezbylo než dojet na místo a vypnout na chvíli napájení.
      Co to způsobilo a jak tomu pro příště předejít?

      posted in Axon series
      V
      Vrba
    • RE: APP Mervis android

      Any progress with the promised SCADA?

      posted in Mervis
      V
      Vrba
    • Chyba 1-Wire

      Na Axon S105 nepravidelně přestává fungovat komunikace s čidly teploty na 1-W sběrnici,
      hodnoty zůstanou zamrzlé a při kontrole v port monitoru mervisu se vypisuje pouze "Chybný telegram: 44 "
      Pokud tato chyba nastane, tak pomůže pouze tvrdý restart vypnutím napájení. Zkoušel jsem to i jinak, třeba v IDE Mervisu pustit "detekci čidel OneWire", ale to způsobí zamrznutí komunikace IDE a Axonu.

      Lze sběrnici resetovat nějakým příkazem?

      Předpokládám že čidla i kabeláž jsou v pořádku, protože před instalací Axonu tam byl osazen SDS mikro a vše fungovalo bez problémů.

      posted in Axon series
      V
      Vrba
    • RE: Data z kalorimetru Megatron2

      Trochu to upřesním.
      Jde mi o to, kde se dá upravit dotaz který posílá Axon do kalorimetru.

      0_1543869821320_mbusmervis.jpg

      posted in Mervis
      V
      Vrba
    • Data z kalorimetru Megatron2

      Dobrý den,
      Po vytvoření měřiče M-Bus z reálného zařízení jsou nabídnuty k výběru pouze proměnné z prvních dvou datových bloků kalorimetru. Jak nastavit komunikaci aby kalorimetr poslal i další bloky?
      Díky.

      posted in Mervis
      V
      Vrba