    • node-red startet nicht mehr

      Re: How to connect Unipi 1.1 to DS18B20 Sensor

      "Use Evok and Unipi node(s) to read data from sensors in Node-RED - then follow this tutorial. This is the default state.
      Disable 1-Wire support in Evok (comment the OWBUS section in /etc/evok.conf), enable the module loading( add/uncomment "dtoverlay=ds2482" in /boot/config.txt), and use some other nodes (e.g. the one meant in your post) to access the 1-Wire bus."

      Hallo

      beim auskommentieren von OWBUS und einfügen von dtoverlay=ds2482 ,startet node-red nicht mehr

      Udo

      posted in Unipi 1 - First Generation
      U
      udokra
    • RE: Modbus Registers for UniPi 1.1

      @Martin-Kudláček Hi
      After a long time of trying and many tutorials, I made it
      to switch my relays on my Unipi 1.1, to read temperatures and everything with ModbusTCP and Nodered. When I see it now, it's very easy, thank you for the great board and the software.

      posted in CODESYS
      U
      udokra
    • RE: Modbus Registers for UniPi 1.1

      @Martin-Kudláček

      Hello, I have a Unipi 1.1 and control the relays with ModebusTCP which are OK, the IO's come but only false 8x how can I control them with node red. I translated the whole thing with goggel translator I hope you can read it

      Greetings Udo

      posted in CODESYS
      U
      udokra
    • RE: node red istance to be interfaced to Mervis PLC

      Hallo
      Ich habe bei mir ein unipi 1.1 bekomme auch Information von mervis zurück ,jetzt meine Frage ,wieviel Modbus Knoten kann ich in node red einbringen.
      Ich habe 3 Stück, bei den die Verbindung unterbricht
      Was mache ich falsch

      Dankeschön für eure Antwort

      Udo

      posted in Node-RED
      U
      udokra
    • RE: Mervis HMI

      @zorro_66

      Hallo zorro

      brauchst Du noch Hilfe oder hat sich das erledigt ,ich lasse meine Pumpe damit schalten, Du musst das TPG
      in HMI nehmen ,funktioniert wie eine Schaltuhr

      Udo

      posted in Mervis
      U
      udokra
    • Temperratur in Grafik ausgeben

      Hallo

      ich habe mir ein Unipi 1.1 zugelegt und Arbeite mit Mervis .Jetzt möchte ich Temperratur Werte in einer Grafik
      ausgeben .Kann mir da einer Helfen .Ich kann leider kein Englisch Übersetze alles mit Goggel Translater .
      Meine Schaltuhr habe ich mit Hilfe vom Support hinbekommen .Für eure Unterstützung bin ich Dankbar .

      Udo

      posted in Unipi 1 - First Generation
      U
      udokra